> 文章列表 > 跨越架验收规范

跨越架验收规范

跨越架验收规范

跨越架验收规范主要包括以下几点:

1. 搭设方案审批 :

跨越架的搭设方案应由施工技术部门提出,并通过审批后才能实施。

2. 搭设前的准备 :

搭设跨越重要设施的跨越架前,应与被跨越设施的单位取得联系,必要时请其派员监督检查。

3. 搭设位置与尺寸 :

跨越架的中心应在线路中心线上,宽度应超出新建线路两边线各1.5米。

架顶两侧应设外伸羊角,架面水平距离与铁路中心、公路边及通信线的最小安全距离分别大于3米、0.6米、0.6米。

跨越架封顶杆垂直距离与铁路轨顶、公路路面及通信线的最小安全距离分别大于6.5米、5.5米、1米。

4. 搭设要求 :

跨越架上应按有关规定悬挂醒目的警告标志。

跨越架两端及每隔6~7根立杆应设剪刀撑、支杆或拉线。

立杆采用对接接头,且相邻两根立杆接头错开距离不小于500mm。

大横杆采用多接,且相邻两根立杆接头错开距离不小于500mm。

顶层跨越处必须封闭,能防止导线掉落运行线路。

跨越架必须在两头各挂一块“严禁攀登,高压危险”的警示牌。

5. 验收流程 :

跨越架应经使用单位验收合格后方可使用。

强风、暴雨过后应对跨越架进行检查,确认合格后方可使用。

6. 材料要求 :

使用的材料如木杆、竹竿或金属管,必须使用合格材料,并满足相关尺寸和安全标准。

7. 其他注意事项 :

跨越架基础的开挖、浇筑和加固必须按照设计要求完成,确保基础牢固可靠。

杆塔的制作、安装和调整必须符合设计图纸和施工方案要求,并经验收合格后方可使用。

跨越架上的导线应选用符合国家标准的电线电缆,并注意接地、接头和绝缘检查等安全措施。

请根据上述规范进行操作,确保跨越架的安全性和稳定性

其他小伙伴的相似问题:

跨越架验收规范中关于材料有哪些具体要求?

电力跨越架搭设有哪些特殊规范?

跨越架搭设施工标准有哪些?